变压器拉闸

1. 停电操作顺序 :
先拉低压分路(支路)断路器。
再拉低压线路总断路器。
最后拉变压器高压跌落式熔断器。
2. 送电操作顺序 :
先合电源侧断路器。
再合负荷侧断路器。
3. 拉闸操作顺序 :
对于水平排列的变压器,停电时应先拉中相,再拉两边相;送电时则相反。
对于垂直排列的变压器,停电时应从上到下依次拉开各相;送电时则相反。
4. 注意事项 :
在拉闸时,应先拉中相,再拉背风相,最后拉迎风相,以防止风力造成的相间电弧短路。
合闸时,应先合迎风相,再合背风相,最后合中相。
在进行分合闸操作时,应注意观察,无异常后再进行下一步操作。
请确保在进行变压器拉闸操作时,遵循上述顺序,并注意安全措施,以防止电弧烧伤事故和开关损坏。
其他小伙伴的相似问题:
变压器拉闸时如何判断断路器是否合闸到位?
变压器停电拉闸与送电拉闸有何不同?
变压器拉闸后如何检查电路是否正常?